Q38.
裝置避雷器的正確位置應在
下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 基本配電工程 · Q38
難易度分析
2 / 5
本題考查對防雷設備安裝原則的理解,需能區分物理空間位置與電氣距離對保護效能的影響,屬於基礎概念的應用分析。
正確答案:③最接近被保護器具位置
③ 最接近被保護器具位置:避雷器應安裝於最接近被保護器具的位置,以縮短引線長度,降低感應電壓降與浪湧殘壓對設備的衝擊。此為CNS 電氣設備防雷保護之基本要求。
錯誤選項解析
- ① 任一方便施工位置:以施工便利性決定避雷器安裝位置是錯誤觀念。避雷器的位置必須依據電氣保護原理與被保護設備的距離來決定,而非施工方便性。
- ② 被保護器具最高位置:將避雷器裝設於被保護器具最高位置無法達到最佳保護效果。浪湧電壓會沿導線傳播,距離越長殘留電壓越高,因此應以電氣距離最短為原則,而非物理高度最高處。
- ④ 任一隱蔽位置:隱蔽位置與避雷器的保護效能無關。避雷器安裝位置需考量放電路徑、接地電阻及維護檢修便利性,不可僅追求外觀隱蔽而犧牲保護功能。
Learning Tip
"此類題型常考陷阱在於混淆物理位置與電氣距離的概念。避雷器保護的核心原理是縮短引線長度以減少L·di/dt 感應電壓,實務上引線每增加 1 公尺,殘壓可能上升數 kV。切記:避雷器安裝應遵循最短電氣距離原則,並符合CNS 15423 低壓突波吸收器相關規範。"
學員答題分佈
①任一方便施工位置0%
②被保護器具最高位置0%
③最接近被保護器具位置0%
④任一隱蔽位置0%