LONGEPASS
Q116.

有關低壓電容器,下列敘述何者正確?

下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 基本配電工程 · Q116

難易度分析

4 / 5

本題採取複選形式,要求考生對低壓電容器的安全規範、數值標準、保護裝置及安裝位置等多個知識面具有全面的掌握,必須完整判別所有選項的正確性方能得分,增加了解題難度。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 電容器於斷電後1 分鐘內,將殘餘電荷降低50 伏以下:依據用電設備檢驗標準,低壓電容器於斷電後須於 1 分鐘內將殘餘電壓降至 50V 以下,此為防止人員接觸端子時遭受殘留電壓電擊之安全規範。電容器內部通常已內建放電電阻以達成此要求。
  • ② 電容器容量以改善功率因數至95%為原則:功率因數改善為並聯電容器之主要功能,依台電規定及實務設計原則,電容器容量應以將功率因數提升至 95%(0.95)以上為目標,可有效降低無效功率、減少線路損失並避免力率調整電費。
  • ③ 每一電容器組之非接地導線,應裝設過電流保護裝置:依屋內線路裝置規則,每一電容器組之非接地導線均應裝設過電流保護裝置(如熔絲或斷路器),以防止電容器內部故障或短路時造成火災災害,確保配電系統安全。
  • ④ 電容器以個別設於電動機操作器負載側為原則:電容器採個別補償方式時,應設置於電動機操作器之負載側,使電容器能隨電動機同步啟停,避免電動機輕載或空載時產生過補償及自激現象,符合實務配電設計原則。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "本題為複選題型,四個選項均正確。常考陷阱在於混淆個別補償與集中補償的設置位置——個別補償設於電動機負載側隨機啟停,集中補償則設於總配電盤統一控制。另需留意電容器殘餘電壓安全標準(50V/1min)與功率因數改善目標(95%)為法規明確數值,務必精確記憶。"

    學員答題分佈

    ①電容器於斷電後1 分鐘內,將殘餘電荷降低50 伏以下0%
    ②電容器容量以改善功率因數至95%為原則0%
    ③每一電容器組之非接地導線,應裝設過電流保護裝置0%
    ④電容器以個別設於電動機操作器負載側為原則0%

    此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!