Q126.
在電容器工程中,下列敘述何者正確?
下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 基本配電工程 · Q126
難易度分析
4 / 5
本題採複選形式,要求考生必須精確區分電容器迴路中不同設備(導線、隔離設備、開關設備與過電流保護裝置)所適用的法定倍數係數,且需對比多個極為相似的數值選項,對知識點的精確度要求較高。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 低壓電容器導線安培容量不得低於電容器額定電流之1.35 倍:依據用戶用電設備規則,低壓電容器之導線安培容量須考慮諧波電流與過電壓影響,故規定不得低於電容器額定電流之1.35倍,以確保導線散熱與安全載流能力。
- ③ 低壓電容器隔離設備之連續載流容量應不低於電容器額定電流之1.35 倍:低壓電容器之隔離設備(如隔離開關)其連續載流容量須能承受諧波疊加後之總電流,故規範應不低於額定電流之1.35倍,符合電容器迴路設備選型標準。
- ④ 高壓電容器開關設備之連續載流量應不低於電容器額定電流之1.35 倍:高壓電容器之開關設備同樣需考量諧波電流與系統過電壓因素,其連續載流量應不低於電容器額定電流之1.35倍,以確保開關設備長期運轉之熱穩定性。
錯誤選項解析
- ② 低壓電容器過電流保護裝置之額定或標置不得大於電容器額定電流之 1.35 倍:低壓電容器過電流保護裝置之額定值應不大於電容器額定電流之1.5倍(非1.35倍),此處數值引用錯誤。過電流保護需兼顧突入電流耐受與故障保護協調性。
Learning Tip
"電容器設備選型之1.35倍係數為本類考題核心,適用於導線、隔離設備、開關設備之載流容量計算,但過電流保護裝置適用1.5倍係數,此為最常混淆之陷阱。實務上電容器會因諧波放大與額定電壓110%運轉導致實際電流高於標稱值,故法規要求設備容量需留裕度。"
學員答題分佈
①低壓電容器導線安培容量不得低於電容器額定電流之1.35 倍0%
②低壓電容器過電流保護裝置之額定或標置不得大於電容器額定電流之 1.35 倍0%
③低壓電容器隔離設備之連續載流容量應不低於電容器額定電流之1.35 倍0%
④高壓電容器開關設備之連續載流量應不低於電容器額定電流之1.35 倍0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!