LONGEPASS
Q39.

比流器(CT)係

下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 配電盤及儀表工程 · Q39

難易度分析

4 / 5

本題採取複選形式,要求考生同時掌握比流器的接線極性、接地規範及運行安全限制等多項核心知識點,需對多個正確選項進行全面判定,且包含易與相似設備混淆的考點。

正確答案 (複選):①, ④

  • ① 作減極性連接:比流器(CT) 採用減極性連接方式,確保一次側與二次側電流的相位關係正確一致,使儀表讀數與電流方向標示符合標準規範。
  • ④ 二次側不可開路:CT 二次側開路時,因磁通急劇變化會在二次繞組感應出極高電壓,可能擊穿絕緣並造成觸電事故,故運行中絕對禁止開路操作。

錯誤選項解析

  • ② 二次側按第一種接地工程接地:CT 二次側接地應採用第三種接地工程(接地電阻 100Ω 以下),而非第一種接地。接地目的為防止絕緣破壞時二次側產生危險高電壓。
  • ③ 二次側須接保險絲保護:CT 二次側嚴禁裝設保險絲,因保險絲熔斷將導致二次側開路,進而感應出數千伏特之高電壓,危及人員安全與設備絕緣。
Learning Tip

"比流器(CT) 與比壓器(PT) 為配電盤檢定常考對比題型:CT 二次側不可開路但可短路,PT 二次側不可短路但可開路,兩者特性恰好相反。實務上 CT 二次側額定電流標準為 5A,接地採第三種接地,且接線時須確認減極性標示以確保計量準確。"

學員答題分佈

①作減極性連接0%
②二次側按第一種接地工程接地0%
③二次側須接保險絲保護0%
④二次側不可開路0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!