LONGEPASS
Q40.

比壓器(PT)係

下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 配電盤及儀表工程 · Q40

難易度分析

4 / 5

本題採取複選形式,要求考生同時掌握設備物理規格、額定電壓標準、電路保護元件以及運作特性等多項專業規範,且需精確區分與相似設備之差異,對知識掌握的全面性要求較高。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 二次側接地導線須為3.5 平方公厘之綠色導線:比壓器(PT) 二次側接地屬於安全接地措施,依 CNS 電氣設備接地規範,接地導線須採用截面積 3.5 mm² 以上之綠色絕緣導線,以確保人員安全與設備保護。
  • ② 二次側額定電壓為110 伏特:比壓器(PT) 的二次側額定電壓標準值為 110V,此為台灣電力系統之標準設計規範,用於將高壓側電壓按比例降至儀表可測量之安全電壓範圍。
  • ③ 二次側須接保險絲:比壓器二次側必須裝設保險絲作為過電流保護,當二次迴路發生短路或異常過載時,保險絲可迅速切斷迴路,防止 PT 線圈燒毀及事故擴大。
  • ④ 不用時二次側須開路:比壓器(PT) 與比流器(CT) 特性相反:PT 不用時二次側須保持開路狀態,因 PT 屬電壓源特性,開路不會產生危險高電壓;此與 CT 必須短路之特性截然不同,為常見考點。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "比壓器(PT) 與 比流器(CT) 的二次側處理方式為檢定常考陷阱:PT 二次側可開路、不可短路,而 CT 二次側可短路、不可開路(開路會感應危險高壓)。此外,PT 二次側額定電壓為 110V,接地線須使用 3.5 mm² 綠色導線,且需裝設保險絲保護迴路。實務操作時務必確認接線正確性,避免儀表損壞或人員觸電風險。"

    學員答題分佈

    ①二次側接地導線須為3.5 平方公厘之綠色導線0%
    ②二次側額定電壓為110 伏特0%
    ③二次側須接保險絲0%
    ④不用時二次側須開路0%

    此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

    相似類型題目