LONGEPASS
Q42.

有關ZCT 的使用,下列敘述何者正確?

下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 配電盤及儀表工程 · Q42

難易度分析

4 / 5

本題為複數選擇題,要求對 ZCT 的安裝定義、配合元件及功能特性進行全面判別,且選項中包含易與之混淆的欠相保護概念,增加了辨析難度。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 用於測量三相系統不平衡時之故障保護:ZCT(零相比流器)透過偵測三相電流之向量和,當系統發生接地故障或三相不平衡時,會產生零相電流,藉此提供故障保護功能。
  • ② 一般均配合選擇性接地電驛使用:ZCT 通常配合選擇性接地電驛(SGR)使用,可實現分區選擇性保護,避免非故障迴路誤跳脫,符合配電系統協調保護之設計原則。
  • ③ 是將三相中全部導線貫穿二次側:ZCT 的安裝方式為將三相之全部導線(R、S、T 三相及中性線)同時貫穿鐵心,正常平衡時向量和為零,發生漏電故障時二次側才會感應電流。

錯誤選項解析

  • ④ ZCT 二次側是在欠相時會有電流:ZCT 二次側產生電流的條件是發生接地故障電流,而非欠相。欠相保護應使用欠相電驛(Phase Failure Relay),兩者保護原理不同。
Learning Tip

"本題核心考點為 ZCT 之零相電流偵測原理與接地故障保護應用。常見陷阱為混淆 ZCT 與一般 CT 的功能差異:ZCT 專用於漏電/接地故障偵測,不適用於過電流或欠相保護。實務上須注意所有相線與中性線必須同時貫穿 ZCT,否則會造成誤動作。"

學員答題分佈

①用於測量三相系統不平衡時之故障保護0%
②一般均配合選擇性接地電驛使用0%
③是將三相中全部導線貫穿二次側0%
④ZCT 二次側是在欠相時會有電流0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!