Q49.
下列何種電驛使用時須配合CT?
下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 配電盤及儀表工程 · Q49
難易度分析
3 / 5
本題為複選題,要求考生必須全面掌握多種電驛的量測原理及其對應的互感器類型。由於需同時判別多個選項的正確性,且涉及對電流與電壓感測裝置區分的精確掌握,因此增加了答題的複雜度。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 過電流電驛:過電流電驛(OCR)需透過CT(比流器)將一次側大電流轉換為二次側標準電流(通常5A或1A),才能偵測線路是否發生過電流故障並觸發跳脫。
- ③ 小勢力過電流電驛:小勢力過電流電驛屬於過電流保護的延伸應用,同樣需依賴CT取得電流訊號,用於偵測較小的漏電流或接地故障電流。
- ④ 差動電驛:差動電驛的保護原理是比較保護區域兩端的電流向量差,必須在兩側各裝設CT,當流入與流出電流不平衡時即判定為內部故障而動作。
錯誤選項解析
- ② 過電壓電驛:過電壓電驛(OVR)偵測的是電壓異常,需配合PT(比壓器)而非CT,其原理是將高電壓降壓至標準二次側電壓(通常110V)進行量測。
Learning Tip
"本題核心考點為CT(比流器)的應用場景:凡是需要偵測「電流」的電驛皆須配合CT使用,而偵測「電壓」的電驛則需配合PT。實務上常混淆OCR與OVR所需的互感器類型,請牢記「電流配CT、電壓配PT」的口訣。此外,差動保護需兩側CT構成保護區域,是變壓器與母線最重要的主保護方式。"
學員答題分佈
①過電流電驛0%
②過電壓電驛0%
③小勢力過電流電驛0%
④差動電驛0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!