Q51.
在運轉中的高壓配電盤上,AS 及VS 均切至OFF 位置時,下列電表的指示何者正確?
下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 配電盤及儀表工程 · Q51
難易度分析
4 / 5
本題為複選題,要求考生必須精確掌握不同電表在配電盤中的接線架構,並能區分切換開關對特定儀表的控制範圍,需對多個迴路邏輯同時進行正確判斷才能得出結論。
正確答案 (複選):①, ②
- ① 電壓表無指示:VS(電壓表切換開關)切至 OFF 位置時,電壓表的二次側迴路被斷開,因此電壓表無指示。此為正常操作狀態。
- ② 電流表無指示:AS(電流表切換開關)切至 OFF 位置時,電流表的二次側迴路被斷開,因此電流表無指示。此為正常操作狀態。
錯誤選項解析
- ③ 仟瓦表無指示:仟瓦表(kW 表)的電壓與電流訊號直接來自 PT(比壓器)與 CT(比流器),不受 AS 及 VS 開關控制,因此仍會正常指示。錯誤在於混淆了儀表開關與功率表計的接線迴路。
- ④ 仟瓦時表無指示:仟瓦時表(kWh 表,電度表)同樣直接接收 PT 與 CT 的二次側訊號進行積算計量,與 AS、VS 開關無關,因此仍會正常指示。錯誤在於誤以為所有儀表均受切換開關控制。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分儀表切換開關(AS/VS)與功率/電度表計的接線迴路差異。AS 僅控制電流表,VS 僅控制電壓表;而仟瓦表與仟瓦時表直接串接於 PT/CT 二次側,不受切換開關影響。實務上常見混淆為將所有儀表視為同一迴路,需特別注意各儀表的獨立接線架構。"
學員答題分佈
①電壓表無指示0%
②電流表無指示0%
③仟瓦表無指示0%
④仟瓦時表無指示0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!