Q46.
有關高壓工業配線使用元件的功能,下列敘述何者正確?
下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 配電盤及儀表工程 · Q46
難易度分析
4 / 5
本題為複選題,要求對多個高壓電氣元件的功能定義及配套邏輯進行綜合判定,且選項中包含易混淆的元件配對,增加了分析複雜度。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② VS 是配合PT 使用:VS(驗電器)確實配合 PT(比壓器)使用,PT 將高壓側電壓降至安全低壓(通常為 110V),提供 VS 進行線路帶電狀態檢知,為高壓配電系統標準的驗電迴路配置。
- ③ 電力熔絲可作為電路過載及短路保護:電力熔絲(Power Fuse)利用熔體在過電流時熔斷的原理,可同時提供過載保護與短路(故障)保護功能,為高壓配線中最基本且可靠的保護元件,廣泛應用於 PF 熔絲及 PFF 高速熔絲等型式。
- ④ 隔離開關可作為線路檢修時隔離或線路分段之用:隔離開關(DS, Disconnecting Switch)主要功能為線路檢修時提供明顯斷點以確保人員安全,亦可作為線路分段之用。需注意隔離開關不具備消弧能力,不可帶負載操作,必須在無電流狀態下切換。
錯誤選項解析
- ① AS 是配合ZCT 使用:AS(輔助開關)並非配合 ZCT(零相比流器)使用,而是配合 PAS(負荷開關附熔絲)或 VCB 等開關設備,用於回授開關狀態信號至控制回路。ZCT 主要配合 GR(接地繼電器)或 DGR(方向性接地繼電器)作地絡保護偵測。
Learning Tip
"高壓配線元件題型常考 AS 與 ZCT 的配對迷思——AS 是輔助開關,用於回授主開關狀態,而非配合 ZCT;ZCT 應搭配 GR/DGR 繼電器作地絡保護。另需區分隔離開關(DS)與負荷開關(LBS):前者僅供隔離用、不可切負載,後者可切額定電流。實務上操作高壓設備前,務必確認停電、驗電、掛接地線三步驟符合《用戶用電裝置規則》及 CNS 規範。"
學員答題分佈
①AS 是配合ZCT 使用0%
②VS 是配合PT 使用0%
③電力熔絲可作為電路過載及短路保護0%
④隔離開關可作為線路檢修時隔離或線路分段之用0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!