LONGEPASS
Q13.

電動機如採用全電壓直接啟動時,其啟動電流約為額定電流之幾倍?

下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 操作與維護 · Q13

難易度分析

2 / 5

本題屬於基礎知識記憶型考題,要求精確掌握電機啟動方式與對應電流倍數的標準數值。由於選項中包含容易與其他啟動方式混淆的數值區間,需具備準確的專有名詞定義記憶方能正確作答。

正確答案:④6~8

④ 6~8:三相感應電動機採全電壓直接啟動時,因啟動瞬間轉子靜止、轉差率為 1,定子繞組僅受阻抗限制,啟動電流通常為額定電流的 6~8 倍。此為電機工程領域的標準技術參數,符合 CNS 電機設備規範與相關技術法規。

錯誤選項解析

  • ① 1~2:此倍數遠低於實際全電壓直接啟動(DOL)的湧入電流值。電動機啟動瞬間因轉子尚未旋轉,反電動勢尚未建立,啟動電流不可能僅為額定電流的 1~2 倍。
  • ② 2~3:此範圍仍明顯偏低,可能與降壓啟動法(如星三角啟動或自耦變壓器啟動)的啟動電流混淆。全電壓直接啟動時,定子繞組直接承受額定電壓,電流遠高於此倍數。
  • ③ 3~5:此數值接近但仍未達標準範圍。部分小型電動機或特殊設計馬達可能落在此區間,但依電機工程實務規範,一般感應電動機全電壓直接啟動的標準啟動電流應更高。
Learning Tip

"本題核心考點為全電壓直接啟動(DOL)的湧入電流特性。常考陷阱是將直接啟動與降壓啟動(星三角啟動約為 1/3、自耦變壓器啟動依抽頭比例)的電流倍數混淆。實務上,為避免大啟動電流造成電網電壓驟降及影響其他設備,7.5 kW 以上電動機通常要求採用降壓啟動或軟啟動器、變頻器等設備。"

學員答題分佈

①1~20%
②2~30%
③3~50%
④6~80%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!