有關電動機分路各元件容量選擇的規定,下列敘述何者正確?

下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 操作與維護 · Q59

難易度分析

4 / 5

本題要求考生精確區分多個元件的容量設定標準,且涉及多個相似的數值比例。由於屬複選題型,必須對所有選項的技術規範皆有正確掌握才能得分,增加了判定的複雜度。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 分路過電流保護不超過電動機額定電流的2.5 倍:分路過電流保護(如熔絲或斷路器)用於防止短路及過電流故障,依據電氣法規與CNS標準,其額定值不得超過電動機額定電流的2.5倍,以確保在堵轉或短路時能即時動作切斷電路。
  • ② 分路導線安全容量不低於電動機額定電流的1.25 倍:分路導線安全容量須考量電動機運轉時的持續載流及啟動瞬間的熱效應,法規規定導線安培容量不得低於電動機額定電流的1.25倍,避免導線過熱造成絕緣劣化或火災風險。
  • ③ 操作器應具有啟斷電動機堵轉電流的啟斷容量:操作器(控制器)在啟動或停止電動機時需承受堵轉電流(啟動電流)的衝擊,其啟斷容量必須足以安全切斷此瞬間大電流,否則會造成接點熔接或設備損壞。
  • ④ 各電動機過載保護不超過電動機額定電流的1.15 倍:過載保護電驛用於偵測電動機長時間過載運轉,其設定值通常不超過電動機額定電流的1.15倍,以在繞組溫度超過絕緣等級前及時跳脫,保護電動機免於燒毀。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "本題考點為電動機分路四大保護元件的容量選定基準:過電流保護(2.5倍)、導線容量(1.25倍)、操作器啟斷容量(堵轉電流)、過載保護(1.15倍)。實務上常混淆「過電流保護」與「過載保護」的功能差異——前者針對短路/瞬間故障,後者針對長時間過熱。檢定中常以數字比例作為陷阱,務必熟記各倍數對應的元件名稱與保護目的。"