Q62.
電動機的供電線路中最少應具備有哪些保護?
下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 操作與維護 · Q62
難易度分析
3 / 5
本題要求區分電動機基本保護與進階或安全防護措施的差異,且屬於複選題型,考生必須對所有選項的定義與歸類有精確掌握才能正確作答。
正確答案 (複選):①, ②
- ① 過載:過載保護為電動機基本保護項目,當馬達負載電流超過額定值時,熱電驛(TH-RY)會動作切斷電源,防止繞組絕緣因過熱劣化而燒毀。
- ② 短路:短路保護由無熔絲開關(NFB)或熔絲提供,當線路發生短路故障時能瞬間切斷大電流,避免設備損毀及火災風險,為供電線路不可或缺的保護。
錯誤選項解析
- ③ 欠相:欠相保護雖對三相馬達具有重要性(可防止單相運轉導致燒機),但並非法規明定的「最少應具備」基本保護項目,通常列為進階或選用保護。
- ④ 接地:接地屬於人身觸電防護措施,目的為漏電時將故障電流導入大地,其功能在於保護人員安全而非電動機本體,故不歸類於電動機供電線路的運轉保護。
Learning Tip
"本題考點在於區分「電動機本體保護」與「人員安全防護」的差異。過載與短路直接保護馬達免受電氣故障損害,屬於供電線路最少應具備的保護;而接地屬於人員安全防護,欠相、逆相、溫度等則為選用性進階保護。實務上常混淆「接地故障保護」與「電動機運轉保護」的歸類,應特別注意題幹問的是「電動機供電線路」的保護需求。"
學員答題分佈
①過載0%
②短路0%
③欠相0%
④接地0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!