LONGEPASS
Q75.

有關柴油引擎發電機組啟動,下列敘述何者正確?

下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 操作與維護 · Q75

難易度分析

4 / 5

本題採取複選形式,要求對設備運轉狀態、儀表監控指標及安全防護邏輯等多個維度的知識點進行全面判別,增加了分析複雜度。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 啟動後檢查頻率表應在50HZ 或60HZ:柴油發電機組啟動後,輸出頻率必須穩定在電網標準值(台灣為 60Hz),此為確認發電機轉速與電氣輸出正常的首要檢查項目。
  • ② 注意運轉時機組震動是否異常,震動過大時應停機檢修:機組運轉時的異常震動可能源自軸承磨損、底座螺栓鬆動或轉子不平衡等機械故障,震動過大應立即停機檢修以避免災害擴大。
  • ③ 啟動後應檢視電壓表、水溫表、機油壓力表及電瓶充電電流表等顯示的數據:啟動後需確認電壓表(電氣輸出正常)、水溫表(冷卻系統運作)、機油壓力表(潤滑系統正常)及電瓶充電電流表(充電迴路正常),此四項儀表數據為判斷引擎健康狀態的關鍵指標。
  • ④ 緊急停車按鈕壓下後可停止引擎,未復歸時引擎無法轉動:緊急停車按鈕為安全保護裝置,按下後會切斷燃油供應或點火迴路使引擎停止;該按鈕為自鎖式設計,未復歸前啟動迴路保持斷開狀態,引擎無法再次啟動。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "此類題型常考柴油發電機啟動檢查流程與安全保護機制。實務上需注意:① 頻率與電壓必須在額定範圍內方可併聯或供電;② 儀表板讀數異常(如機油壓力不足、水溫過高)應立即停機,不可勉強運轉;③ 緊急停車按鈕復歸前務必確認故障已排除,否則可能引發二次災害。"

    學員答題分佈

    ①啟動後檢查頻率表應在50HZ 或60HZ0%
    ②注意運轉時機組震動是否異常,震動過大時應停機檢修0%
    ③啟動後應檢視電壓表、水溫表、機油壓力表及電瓶充電電流表等顯示的數據0%
    ④緊急停車按鈕壓下後可停止引擎,未復歸時引擎無法轉動0%

    此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!