Q10.
在下列何種異常狀況,不用緊急停止引擎來作檢修或維護?
下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 柴油引擎發電機 · Q10
難易度分析
2 / 5
本題要求考生能精確區分設備運行中的「緊急停機觸發條件」與「一般運行異常」。需對比不同異常現象對引擎造成的損害程度,判斷其緊急程度,屬於考察基本設備維護常識的單選題。
正確答案:④引擎轉速降低
④ 引擎轉速降低:引擎轉速降低可能僅是負載變化、燃油供應不穩或調速器反應遲滯所致,通常可先觀察並進行常規檢修,不屬於需要立即緊急停機的危急狀況。
錯誤選項解析
- ① 運轉部分發生異常之音響:運轉部分發生異常音響通常表示軸承磨損、活塞敲缸或閥門機構故障等嚴重機械問題,若繼續運轉可能導致引擎 catastrophic failure,必須立即緊急停機檢修。
- ② 潤滑油之壓力表急遽降低:潤滑油壓力急遽降低會使引擎內部運動部件失去油膜保護,造成金屬直接摩擦而快速磨損甚至燒毀軸承,屬於重大異常,必須緊急停機排查油路或油泵故障。
- ③ 冷卻水溫度已顯著上昇:冷卻水溫度顯著上升代表散熱系統失效(如水泵故障、散熱器堵塞或冷卻水不足),持續運轉將導致引擎過熱、汽缸蓋變形或活塞燒熔,應立即緊急停機處理。
Learning Tip
"本題考點在於區分緊急停機條件與一般異常。異常音響、油壓驟降、水溫飆升三者皆會短時間內造成引擎不可逆損壞,必須緊急停機;而轉速波動多為可調控之運行參數異常,可先排查燃油系統或調速器後再決定檢修時機。實務上應熟記柴油發電機之緊急停機保護設定值,避免過度反應或反應不及。"
學員答題分佈
①運轉部分發生異常之音響0%
②潤滑油之壓力表急遽降低0%
③冷卻水溫度已顯著上昇0%
④引擎轉速降低0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!