Q3.
廢水處理廠操作時,遇停電或設備重大事故時,下列何項操作方式較不正確
下水道設施操作維護─處理系統 · 乙級 · 操作控制及故障排除 · Q3
難易度分析
3 / 5
本題考查緊急應變程序中的邏輯判斷,需區分正確的流量導引措施與可能導致二次災害的錯誤操作。考生必須理解廢水流入的連續性,以及在設備失效時,如何透過改變流向而非阻斷流向來維持系統安全,屬於理解特定操作情境與後果的觀念題。
正確答案:③關閉進流閘門
③ 關閉進流閘門:關閉進流閘門為不正確操作,因廢水仍會持續流入下水道系統,關閉閘門將導致前端管線水位暴升,可能引發人孔溢流或污水倒灌等二次災害。正確做法應維持進流並導引至繞流設施。
錯誤選項解析
- ① 開啟繞流設施:遇停電或設備事故時,開啟繞流設施是正確應變措施,可避免未經處理之廢水倒溢至前端管線或造成廠區淹水,符合緊急繞流排放之標準操作程序。
- ② 啟動備用電源:啟動備用電源為標準應急程序,可維持關鍵設備(如進流抽水機、曝氣設備、消毒系統)持續運轉,確保處理系統不致完全停擺。
- ④ 搶修故障設備:搶修故障設備屬必要應變作為,應優先恢復關鍵單元操作功能,縮短停機時間以降低對放流水質之衝擊。
Learning Tip
"本題考點為停電緊急應變程序。常考陷阱在於「關閉進流閘門」看似可阻止廢水進入,但實際上污水來源無法即時切斷,反而會造成管線倒溢。應牢記標準SOP:啟動備用電源→開啟繞流→搶修設備,三者為連貫應變措施,切勿以關閉閘門作為第一處置。"
學員答題分佈
①開啟繞流設施0%
②啟動備用電源0%
③關閉進流閘門0%
④搶修故障設備0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!