Q10.
廢(污)水處理設施發生故障時,應符合下列何規定,方可於故障發生二十四小時內,得不適用主管機關所定放流水標準?
下水道設施操作維護─處理系統 · 乙級 · 法規 · Q10
難易度分析
4 / 5
此題屬於複選題類型,要求考生必須完全掌握法律規定的四項法定要件。內容涉及多項精確的法律時限、應變流程以及特定的限制條件(如故障與標準的因果關係及故障頻率限制),需具備極高的法律條文記憶精準度與邏輯判別能力,缺一不可。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 立即修復或啟用備份裝置,並採行減、停產或服務作業量等應變措施:依據水污染防治法相關規定,廢(污)水處理設施故障時,應立即修復或啟用備用設備,並採取減產、停產或減少服務作業量等應變措施,以減輕對環境之衝擊。
- ② 立即於故障紀錄簿中記錄故障設施名稱及故障時間,並向當地主管機關以電話或電傳報備:法規要求業者須立即記錄故障設施名稱及故障時間於故障紀錄簿中,並應以電話或電傳方式向當地主管機關報備,確保主管機關能即時掌握狀況。
- ③ 於故障發生二十四小時內恢復正常操作或於恢復正常操作前減少、停止生產及服務作業,且故障與所違反之該項放流水標準有直接關係者:故障須於二十四小時內恢復正常操作,若無法恢復則須減少或停止生產及服務作業,且該故障必須與違反之放流水標準項目有直接因果關係,始得豁免適用。
- ④ 於五日內向當地主管機關提出書面報告及不屬六個月內相同之故障:業者應於故障發生後五日內提交書面報告予當地主管機關,且該故障不得為六個月內重複發生之相同故障,以督促業者落實設備維護管理。
錯誤選項解析
Learning Tip
"本題考點為廢(污)水處理設施故障豁免放流水標準之四項法定要件,四項條件須同時具備方可豁免。常考陷阱在於忽略「六個月內不得重複相同故障」之限制,以及故障項目必須與違反之放流水標準具直接因果關係,非任何故障皆可自動豁免。實務上應建立預防性維護計畫與緊急應變SOP,避免設施故障導致違規受罰。"
學員答題分佈
①立即修復或啟用備份裝置,並採行減、停產或服務作業量等應變措施0%
②立即於故障紀錄簿中記錄故障設施名稱及故障時間,並向當地主管機關以電話或電傳報備0%
③於故障發生二十四小時內恢復正常操作或於恢復正常操作前減少、停止生產及服務作業,且故障與所違反之該項放流水標準有直接關係者0%
④於五日內向當地主管機關提出書面報告及不屬六個月內相同之故障0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!