Q6.
在管路系統中,下列何種支撐物不適用於承載管路之靜態荷重?
工業用管配管 · 乙級 · 管路固定 · Q6
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確區分管路支撐元件在承載靜態荷重與限制位移功能上的差異。由於選項中包含功能相近且容易混淆的元件,需對各元件的定義有清晰的掌握才能正確排除干擾項。
正確答案:①限制器
① 限制器:限制器(Restrainer)的主要功能是限制管路的位移範圍或承受動態衝擊荷重(如地震、水錘效應),而非用於承載管路的靜態重量,因此不適用於靜態荷重支撐。
錯誤選項解析
- ② 吊架:吊架(Hanger)是常見的管路支撐元件,透過懸吊方式承載管路的靜態荷重,廣泛應用於工業管配管工程中。
- ③ 鋼性支架:鋼性支架(Rigid Support)提供固定支撐點,能夠有效承載管路的靜態荷重並限制位移,屬於標準的靜態支撐裝置。
- ④ 彈簧支架:彈簧支架(Spring Support)用於承載管路靜態荷重的同時,允許管路因熱脹冷縮產生垂直方向的位移,仍具備靜態承載功能。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分管路支撐元件的功能差異。限制器與支架的關鍵區別在於:前者專注於位移控制與動態力吸收,後者專注於重量承載。實務上常混淆「彈簧支架」的用途,需注意彈簧支架雖允許位移,但仍具備承載靜態荷重的能力。依據 CNS 管路設計規範,選擇支撐元件時需明確考量荷重類型(靜態/動態)與位移需求。"
學員答題分佈
①限制器0%
②吊架0%
③鋼性支架0%
④彈簧支架0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!