Q12.
下列何者不是管路支撐的功能?
工業用管配管 · 乙級 · 管路固定 · Q12
難易度分析
2 / 5
本題屬於基礎概念辨析,考查對管路支撐功能的定義理解。選項中包含了對比性質的功能描述,只要掌握管路支撐與管路附件的基本職能區分,即可快速排除錯誤選項,不需複雜的推論過程。
正確答案:④控制管路內流體的流動方向
④ 控制管路內流體的流動方向:控制管路內流體流動方向係屬閥門(如止回閥、切換閥)之功能,與管路支撐無關,故此選項非支撐功能。
錯誤選項解析
- ① 支撐管路靜及動負荷:管路支撐確實需承擔管路系統之靜負荷(含管體、閥門、保溫材料等自重)與動負荷(如流體衝擊、地震力、風載重等),此為支撐基本功能之一。
- ② 管路內流體流動造成的振動:管路支撐具備減振與防振功能,可抑制因流體流動、水錘效應或機械運轉所引發之管體振動,防止疲勞破壞與接頭鬆脫。
- ③ 控制管路熱位移的方向:導向支架與限位支架可控制管路因熱膨脹或冷縮產生之位移方向,確保熱應力在安全範圍內,避免管路過度變形。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分管路支撐與管路附件的功能差異。管路支撐主要負責承載、減振、限位與導向,而流體方向控制屬於閥門職責。常見陷阱為將「控制熱位移方向」(支撐功能)與「控制流體流動方向」(閥門功能)混淆,實務上需明確掌握各類管配件之設計目的。"
學員答題分佈
①支撐管路靜及動負荷0%
②管路內流體流動造成的振動0%
③控制管路熱位移的方向0%
④控制管路內流體的流動方向0%