Q60.
瓦斯管路取水器之設置作業,下列敘述何者為正確?
氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管路裝配 · Q60
難易度分析
4 / 5
本題屬於複選題,要求對多項安裝規範進行正確判定。題目中包含具體的高度數值要求以及特定的零件規格,需精確區分正確與錯誤的細節,對記憶的精準度要求較高。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 取水器立管務必以適當防蝕材料包紮,做防蝕措施:取水器立管暴露於戶外環境,易受雨水、濕氣及土壤腐蝕影響,依據 CNS 氣體燃料導管配管規範,必須以適當防蝕材料(如瀝青漆、防蝕膠帶或環氧樹脂塗層)進行包紮保護,以延長管路使用壽命並確保瓦斯輸送安全。
- ③ 取水器箱應在取水器立管正中央之正上方位置:取水器箱設置於取水器立管正中央之正上方,可確保冷凝水順利匯集並導入立管排出,避免偏位造成積水殘留或排水不暢,此為瓦斯管路排水系統設計的基本安裝原則。
- ④ 立管頂端要用鐘形管帽,不得使用普通管帽或用接頭加塞頭,管帽內螺紋應使用半固體之潤滑脂塗抹:立管頂端必須使用鐘形管帽(Bell-type cap),其特殊結構可有效防止雨水及異物侵入管路,普通管帽或接頭加塞頭無法達到同等防護效果。管帽內螺紋塗抹半固體潤滑脂可兼顧密封防蝕與日後維護拆卸之便利性。
錯誤選項解析
- ② 取水器立管頂端距地面30 公分,其頂端之地面需做保護措施:取水器立管頂端距地面的高度規範應為60 公分以上,而非 30 公分。此高度要求旨在防止地面水、雜物或人為活動對取水器開口造成污染或堵塞,確保冷凝水排放功能正常運作。
Learning Tip
"本題核心考點為瓦斯管路取水器設置規範,常考陷阱在於立管高度數值(60 公分而非 30 公分)及管帽類型(鐘形管帽不可替換)。實務上需特別注意防蝕處理與排水位置對中是確保瓦斯系統長期穩定運作的關鍵,任何安裝偏差都可能導致冷凝水積聚進而影響瓦斯供應品質。"
學員答題分佈
①取水器立管務必以適當防蝕材料包紮,做防蝕措施0%
②取水器立管頂端距地面30 公分,其頂端之地面需做保護措施0%
③取水器箱應在取水器立管正中央之正上方位置0%
④立管頂端要用鐘形管帽,不得使用普通管帽或用接頭加塞頭,管帽內螺紋應使用半固體之潤滑脂塗抹0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!