瓦斯管路排氣注意事項,下列敘述何者正確

氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管路檢驗 · Q47

難易度分析

4 / 5

本題採複選形式,要求全面辨析多項作業規範。其中包含對特定安裝高度數值的精確記憶,以及對多個安全檢核步驟的綜合判定,增加了判斷複雜度。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 為縮短排氣時間,可利用管線間之中間取水器立管裝設排氣立管逕行排放:利用管線間中間取水器立管裝設排氣立管進行排放,是瓦斯管路施工後標準的加速排氣工法,可有效縮短作業時間並確保管內空氣完全排出。
  • ② 排氣後使用點火檢驗器之前,應先檢查取水器內水位是否合於規定:使用點火檢驗器前必須確認取水器水位符合規定,因水位不足會導致水封失效,可能引發回火或氣體外洩之危險。
  • ④ 排氣時,要巡視各取水器,閥門及其他管線設施有無異狀:排氣作業期間巡視各取水器、閥門及管線設施是標準安全檢核程序,可即時發現壓力異常、洩漏或設備損壞等狀況,確保排氣過程安全無虞。

錯誤選項解析

  • ③ 排氣立管距地面至少100公分:排氣立管距地面高度規定並非100公分,依氣體燃料導管相關規範,排氣立管頂端應高出地面至少150公分以上,以確保排出氣體充分擴散,避免積聚於低窪處造成危害。
Learning Tip

"本題核心考點為瓦斯管路排氣作業之安全規範。常考陷阱在於排氣立管高度的數值記憶(應為150公分而非100公分)。另外需特別注意水封水位是點火檢驗前的必要檢查項目,此為實務上最容易疏忽的關鍵步驟。排氣作業全程必須執行管線巡視,任何閥門或取水器的異常都可能導致嚴重工安事故。"

學員答題分佈

①為縮短排氣時間,可利用管線間之中間取水器立管裝設排氣立管逕行排放0%
②排氣後使用點火檢驗器之前,應先檢查取水器內水位是否合於規定0%
③排氣立管距地面至少100公分0%
④排氣時,要巡視各取水器,閥門及其他管線設施有無異狀0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!