LONGEPASS
Q24.

本支管鑽孔分接表外管最佳的作業程序是

氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管之接合 · Q24

難易度分析

3 / 5

本題要求對施工安全操作流程的精確順序進行辨析。選項間的差異在於步驟排列,考生需在多個相似的流程中區分出符合安全規範的正確邏輯順序,且包含對特定關鍵確認環節的掌握。

正確答案:④準備接合所需管件→確認被鑽孔的是既設瓦斯管線→再一次確認新設管線是否氣密合格→進行鑽孔作業

④ 準備接合所需管件→確認被鑽孔的是既設瓦斯管線→再一次確認新設管線是否氣密合格→進行鑽孔作業:符合標準作業程序:先準備管件確保材料齊全→確認既設管線避免誤接→再次確認氣密合格確保新設管線無洩漏→最後進行鑽孔作業。此順序符合氣體燃料導管分接施工安全規範。

錯誤選項解析

  • ① 確認被鑽孔的是既設瓦斯管線→進行鑽孔作業→準備接合所需管件→確認新設管線是否氣密合格:此程序在未準備好接合管件前即進行鑽孔,且將氣密試驗置於鑽孔之後,違反瓦斯管線施工應先確認新設管線氣密合格後方可動火作業的安全規範。
  • ② 準備接合所需管件→進行鑽孔作業→確認新設管線是否氣密合格→確認被鑽孔的是既設瓦斯管線:將確認既設瓦斯管線置於最後步驟,屬於嚴重程序錯誤,鑽孔前必須先確認目標管線確實為既設瓦斯管線,否則可能誤鑽其他管線造成氣體外洩危險。
  • ③ 確認被鑽孔的是既設瓦斯管線→確認新設管線是否有氣密合格報告→準備接合所需管件→進行鑽孔作業:雖順序大致合理,但缺少「再一次確認」氣密合格的關鍵步驟。瓦斯管線分接作業屬高風險操作,鑽孔前應重複確認氣密狀態以確保安全。
Learning Tip

"本支管鑽孔分接作業的核心考點在於作業順序的邏輯性與安全性。正確程序應遵循「備料→確認→複查→施工」原則,其中「再一次確認氣密合格」是關鍵陷阱,許多考生忽略瓦斯作業的雙重確認機制。實務上,鑽孔前必須確保新設管線已完成氣密試驗並合格,且既設管線身份確認無誤,方可進行分接作業,以避免氣體洩漏爆炸風險。"

學員答題分佈

①確認被鑽孔的是既設瓦斯管線→進行鑽孔作業→準備接合所需管件→確認新設管線是否氣密合格0%
②準備接合所需管件→進行鑽孔作業→確認新設管線是否氣密合格→確認被鑽孔的是既設瓦斯管線0%
③確認被鑽孔的是既設瓦斯管線→確認新設管線是否有氣密合格報告→準備接合所需管件→進行鑽孔作業0%
④準備接合所需管件→確認被鑽孔的是既設瓦斯管線→再一次確認新設管線是否氣密合格→進行鑽孔作業0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目