LONGEPASS
Q29.

供應瓦斯用鋼管採用之銲接方式為

氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管之接合 · Q29

難易度分析

2 / 5

本題屬於基礎專業術語的記憶與區分,僅需對不同銲接方式的特性及適用場域有正確認知即可解答,無複雜的陷阱或多重推理過程。

正確答案:③電弧銲

③ 電弧銲:電弧銲利用電弧產生高溫(可達 3000°C 以上)使母材與銲條熔合,具有熔深足夠、接頭強度高之特性,符合瓦斯用鋼管之 CNS 規範與管線接合標準。

錯誤選項解析

  • ① 電阻銲:電阻銲主要適用於薄板金屬接合,利用電流通過接觸面產生電阻熱進行銲接,不適用於瓦斯供應鋼管的厚壁管線接合。
  • ② 氣體銲接:氣體銲接(氧乙炔銲接)熱源溫度較低且熱影響區較寬,銲接強度與穿透力不足,無法滿足瓦斯鋼管高壓密封與結構強度之規範要求。
  • ④ 固態銲接:固態銲接(如鍛接、擴散銲接)在母材未熔化之固態下完成接合,多用於特殊材料或精密元件,不適用於瓦斯供應鋼管之現場管線施工。
Learning Tip

"瓦斯用鋼管銲接之核心考點在於接頭強度與氣密性。常考陷阱為將一般金屬加工之銲接方式(如氣體銲接、電阻銲)與管線工程用之電弧銲混淆。實務上,瓦斯管線銲接須符合 CNS 規範,銲接後尚需進行非破壞檢測以確保管線安全。"

學員答題分佈

①電阻銲0%
②氣體銲接0%
③電弧銲0%
④固態銲接0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!