LONGEPASS
Q29.

裝設掛管架時需考慮到下列哪些因素的影響?

氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管路固定 · Q29

難易度分析

3 / 5

本題屬於複選題,要求考生能精準區分結構力學考量與材料選擇考量的差異,需完整判別所有選項的正確性才能得分,增加了答題難度。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 管路之負荷:管路負荷是掛管架設計的核心參數,包含管體自重、流體重量、保溫材料重量及外部附加载荷,直接影響管架的承載能力與結構安全。
  • ② 管熱膨冷縮導致之變位量:熱膨脹與冷縮變位會使管路產生位移,管架必須具備足夠的撓性或設置伸縮接頭以吸收變位量,防止管路因熱應力而變形或破裂。
  • ③ 避免應力集中在管子或設備上:管架配置應確保負載均勻分佈,避免應力集中於特定管段或設備接口處,否則可能導致局部疲勞破壞或法蘭洩漏。

錯誤選項解析

  • ④ 管內流體的性質:管內流體性質主要影響管材選擇與防腐設計,而非掛管架的結構考量;管架設計重點在於力學承載與變位吸收,與流體化學特性無直接關聯。
Learning Tip

"本題核心考點為管路支撐系統的力學設計原則。常考陷阱在於混淆「管材/管路設計考量」與「管架設計考量」——流體性質、壓力等級等屬於管路本體設計參數,而管架僅關注負載、變位、應力分佈等結構因素。實務上需依 CNS 管路設計規範進行管架間距計算與承載校核。"

學員答題分佈

①管路之負荷0%
②管熱膨冷縮導致之變位量0%
③避免應力集中在管子或設備上0%
④管內流體的性質0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!