一般瓦斯配管需考慮下列哪些因素之影響,應有適當之固定間隔及方法

氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管路固定 · Q32

難易度分析

3 / 5

本題採多選形式,要求考生必須完整判定所有選項的對錯。由於涉及將管路物理變形因素與設計參數進行區分,且包含容易混淆的干擾選項,增加了判別難度。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 地震:地震力會對瓦斯配管產生橫向與縱向的動態應力,若未設置適當的管夾或支架固定間隔,可能導致管路接頭鬆脫或破裂,引發氣體洩漏危險。
  • ② 熱脹冷縮:熱脹冷縮會使管路因溫度變化產生伸縮變形,需透過適當的固定方式與伸縮接頭配置來吸收應力,避免管路產生撓曲或接頭失效。
  • ④ 自重:自重會使長距離配管產生下垂撓度,若固定間隔過大,可能導致管路接頭承受額外彎矩而洩漏,因此需依管徑與材質設定適當的支撐間隔。

錯誤選項解析

  • ③ 供氣壓力:供氣壓力主要影響管路管徑設計與管材強度選擇,而非管路固定的考量因素。管路固定間隔與方法主要針對外力與物理變形,與內部氣體壓力無直接關聯。
Learning Tip

"本題核心考點為瓦斯配管固定之三大影響因素:地震力、熱脹冷縮與自重。考生常誤將「供氣壓力」列入,需釐清壓力屬於管路設計參數(決定管徑與壁厚),而非固定間隔的考量依據。實務上應依 CNS 氣體燃料導管配管規範,確實設置管夾、吊架或支架,並注意不同管材(鋼管、銅管、PE管)的允許支撐間隔差異。"

學員答題分佈

①地震0%
②熱脹冷縮0%
③供氣壓力0%
④自重0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!