建築物之瓦斯配管立管應考慮
氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管路固定 · Q35
難易度分析
4 / 5
本題採複選形式,要求對瓦斯立管設計的多項核心考量因素進行全面判定,且選項中包含針對法規數值精確度的干擾項,增加了判別難度。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 容許層間變位:容許層間變位是建築物瓦斯立管設計的核心考量,地震時各樓層會產生相對位移,配管系統必須具備吸收層間變位的能力以防止管路破裂或接頭脫落。
- ② 熱脹冷縮:熱脹冷縮效應會使金屬管路因溫度變化產生伸縮應力,立管在設計時需設置伸縮接頭或彎管補償器來吸收熱應力,避免管路變形或接頭洩漏。
- ③ 高度:高度直接影響瓦斯立管的自重荷重與風壓荷重,配管支撐間距、管徑選型及固定方式均需依高度進行結構計算,確保管路系統的安全性。
錯誤選項解析
- ④ 百分之十變位量:百分之十變位量並非法規或標準規範中的正確數值,建築物層間變位角之容許值應依建築技術規則及CNS 氣體燃料導管配管標準規定,通常以具體的變位角(如 1/100 或 1/200)或設計計算值為準,而非固定百分比。
Learning Tip
"本題核心考點為瓦斯立管之結構安全設計三要素:層間變位、熱脹冷縮與高度荷重。常考陷阱在於混淆「變位量」的正確表示方式,實務上層間變位角應依建築結構計算,而非採用籠統的百分比數值。另需注意CNS 14708(氣體燃料導管配管施工規範)對立管支撐間距與防震設計的相關規定。"
學員答題分佈
①容許層間變位0%
②熱脹冷縮0%
③高度0%
④百分之十變位量0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!