Q6.
有關氣密試驗作業,下列敘述何者錯誤
氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管路檢驗 · Q6
難易度分析
4 / 5
本題要求區分兩種性質相近但數值標準不同的試驗規範。由於選項中設置了極易混淆的壓力倍數數值,考生必須對特定法規的精確數值有準確記憶才能正確判別,具備明顯的陷阱設計。
正確答案:④試驗壓力為常用壓力1.5 倍以上
④ 試驗壓力為常用壓力1.5 倍以上:此敘述錯誤。依據氣體燃料導管相關法規,氣密試驗的試驗壓力應為常用壓力的 1.1 倍以上,而非 1.5 倍。1.5 倍通常用於強度試驗,兩者不可混淆。
錯誤選項解析
- ① 作業前,需清除管內積水:清除管內積水是氣密試驗前的必要步驟,因積水會影響壓力讀數的準確性,並可能導致腐蝕或凍結阻塞等問題。
- ② 試壓前,確實檢查管塞或塞頭是否旋緊:試壓前確實檢查管塞或塞頭是否旋緊是標準作業程序,可防止試驗過程中發生氣體洩漏,確保測試結果的可靠性。
- ③ 安裝自記壓力計要放正,指針須歸零:自記壓力計安裝時必須放正且指針歸零,以確保壓力記錄的量測精度,避免因儀表偏差造成誤判。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分氣密試驗與強度試驗的壓力標準。氣密試驗主要檢驗管路接頭的密封性,試驗壓力為常用壓力的 1.1 倍;而強度試驗則檢驗管路本體的結構強度,試驗壓力為常用壓力的 1.5 倍。實務上常因兩者名稱相似而混淆,需特別注意法規對不同試驗類型的明確定義與壓力要求。"
學員答題分佈
①作業前,需清除管內積水0%
②試壓前,確實檢查管塞或塞頭是否旋緊0%
③安裝自記壓力計要放正,指針須歸零0%
④試驗壓力為常用壓力1.5 倍以上0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!