有一瓦斯管路,其最大供應壓力為10 ㎏/㎝2,下列之檢驗內容何者為非

氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管路檢驗 · Q49

難易度分析

4 / 5

本題要求考生精確區分兩種不同試驗的壓力倍率基準並進行數值計算。由於採複選形式,必須完整判別所有選項的正確性與錯誤之處,且需對比相似的數值陷阱,增加了判斷難度。

正確答案 (複選):①, ③

  • ① 氣密試驗壓力應在10 ㎏/㎝2 以上:氣密試驗壓力應為最大使用壓力的 1.1 倍以上,即 10 × 1.1 = 11 ㎏/㎝² 以上,而非僅需 10 ㎏/㎝² 以上。此選項數值低於法規要求,故為「非」。
  • ③ 耐壓試驗壓力應在12 ㎏/㎝2 以上:耐壓試驗壓力應為最大使用壓力的 1.5 倍,即 10 × 1.5 = 15 ㎏/㎝² 以上,而非 12 ㎏/㎝²。此選項數值不足,故為「非」。

錯誤選項解析

  • ② 氣密試驗壓力應在11 ㎏/㎝2 以上:氣密試驗壓力規定為最大供應壓力之 1.1 倍,即 11 ㎏/㎝² 以上,此敘述正確。氣密試驗目的在檢驗管路接頭及焊縫之洩漏狀況。
  • ④ 耐壓試驗壓力應在15 ㎏/㎝2 以上:耐壓試驗(水壓試驗)壓力規定為最大供應壓力之 1.5 倍,即 15 ㎏/㎝² 以上,此敘述正確。耐壓試驗目的在驗證管路之結構強度是否足夠。
Learning Tip

"本題考點為瓦斯管路壓力試驗倍數之區別:氣密試驗為 1.1 倍(檢驗洩漏),耐壓試驗為 1.5 倍(檢驗強度)。常見陷阱為混淆兩者倍數,或將「最大供應壓力」直接當作試驗壓力。實務上須依 CNS 氣體燃料導管配管技術規範執行,試驗壓力不足將導致安全隱患。"

學員答題分佈

①氣密試驗壓力應在10 ㎏/㎝2 以上0%
②氣密試驗壓力應在11 ㎏/㎝2 以上0%
③耐壓試驗壓力應在12 ㎏/㎝2 以上0%
④耐壓試驗壓力應在15 ㎏/㎝2 以上0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!