Q4.
瓦斯管路氣密試驗不合格時應作何處理
氣體燃料導管配管 · 乙級 · 故障對策 · Q4
難易度分析
3 / 5
本題要求對標準作業流程的精確掌握,選項間的差異僅在於步驟的完整程度,需具備區分缺失環節的能力以避免掉入陷阱。
正確答案:④查出漏氣處並修護完畢後,再度實施氣密試驗
④ 查出漏氣處並修護完畢後,再度實施氣密試驗:符合瓦斯管路施工規範之標準程序:先以肥皂水檢漏或等效方法找出漏氣位置,完成修護(如重新熔接、更換管件)後,再次實施氣密試驗確認密封性。
錯誤選項解析
- ① 將管路中之氣體排出後,再次作氣密試驗:僅排出氣體而未找出並修復漏氣點,無法解決根本問題,再次試驗仍會不合格。正確程序應先檢查漏點並完成修護。
- ② 查出漏氣處後,再度實施氣密試驗:僅查出漏氣處但未進行修護作業即重新試驗,管路仍存在洩漏風險。必須完成修復後方可再次實施氣密試驗。
- ③ 直接再次作氣密試驗:未排除故障原因即直接重複試驗,屬於無效作業程序。氣密試驗不合格代表管路存在洩漏,必須先找出漏點並修復。
Learning Tip
"氣密試驗為瓦斯管路竣工後之關鍵檢驗項目,不合格時必須遵循「檢漏→修護→複驗」三步驟。常見陷阱為僅檢漏未修護或僅排氣未處理漏點,實務上應依據 CNS 氣體燃料導管配管技術規範執行,確保管路氣密性能符合安全標準。"
學員答題分佈
①將管路中之氣體排出後,再次作氣密試驗0%
②查出漏氣處後,再度實施氣密試驗0%
③直接再次作氣密試驗0%
④查出漏氣處並修護完畢後,再度實施氣密試驗0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!