有超壓遮斷裝置功能之直動式整壓器,發生超壓跳脫現象,其根本且能迅速排除故障正確方法為

氣體燃料導管配管 · 乙級 · 故障對策 · Q10

難易度分析

3 / 5

本題要求區分單純的設備復歸與標準的故障排除程序,考生需能辨識出僅執行恢復動作而未進行參數檢測的錯誤選項,屬於考驗對標準操作流程理解程度的基礎應用題。

正確答案:③檢測供應壓力及跳脫壓力是否適當,並調整適當壓力後復歸使用

③ 檢測供應壓力及跳脫壓力是否適當,並調整適當壓力後復歸使用:超壓遮斷裝置跳脫後,應先以壓力計檢測供應壓力與跳脫壓力設定值是否在規範範圍內,確認並調整至適當壓力後再行復歸,此為符合標準故障排除程序。

錯誤選項解析

  • ① 降低供應壓力:單純降低供應壓力僅為暫時性處置,未確認跳脫壓力設定值是否正確,無法排除根本原因,且可能導致下游供氣不足。
  • ② 拉起跳脫桿,復歸使用:僅拉起跳脫桿復歸而未查明超壓原因即恢復使用,若供應壓力異常或整壓器閥座損傷未排除,將再次跳脫甚至引發瓦斯外洩危險。
  • ④ 遷移整壓器位置,避免日照,減少溫差:日照溫差雖可能影響整壓器感壓元件,但非超壓跳脫之直接原因,遷移位置無法解決壓力設定異常或供應端壓力波動等根本問題。
Learning Tip

"本題核心考點為超壓遮斷裝置之標準故障排除流程。常見陷阱為僅執行復歸動作而未檢測壓力參數,實務上應遵循「先檢測、後調整、再復歸」程序。另需注意直動式整壓器與先導式整壓器在超壓對策上之差異,以及CNS 14533對氣體壓力調整裝置之相關規範。"

學員答題分佈

①降低供應壓力0%
②拉起跳脫桿,復歸使用0%
③檢測供應壓力及跳脫壓力是否適當,並調整適當壓力後復歸使用0%
④遷移整壓器位置,避免日照,減少溫差0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!