Q49.
造成減壓器異常升壓之可能原因為何?
氣體燃料導管配管 · 乙級 · 故障對策 · Q49
難易度分析
4 / 5
本題為複選題,要求考生能精確區分造成壓力上升與壓力下降的不同故障原因。由於需同時判別多個選項的正確性,且包含易混淆的干擾項,增加了分析的複雜度。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 皮膜破裂或變形:皮膜為減壓器核心感壓元件,當其破裂或變形時將失去正常調節閥門開度的功能,導致上游高壓氣體直接流入下游,造成異常升壓現象。
- ③ 減壓器之導壓管堵塞:導壓管負責將下游壓力訊號回傳至皮膜腔以控制閥門開度,當導壓管堵塞時,減壓器無法正確感知下游壓力變化,閥門無法適時關閉,進而導致出口壓力異常升高。
錯誤選項解析
- ② 下游管線破損漏氣:下游管線破損漏氣會導致氣體外洩,實際造成的是壓力下降而非升壓,此為常見混淆點;漏氣狀況應以肥皂水檢漏或氣體偵測器進行排查。
- ④ 過濾器堵塞:過濾器堵塞會造成氣體流通受阻,導致的是流量減少與壓力降,而非壓力升高;過濾器應依CNS 氣體導管規範定期清洗或更換濾芯以維持正常供氣。
Learning Tip
"減壓器異常升壓的核心考點在於「感壓與調節元件失效」,需區分升壓原因(皮膜破損、導壓管堵塞、閥座磨損)與降壓原因(管線漏氣、過濾器堵塞、上游供氣不足)。實務上應定期執行減壓器性能測試,確認關閉壓力與流動壓力是否符合設計規範,並注意安全閥是否正常作動以防超壓危險。"
學員答題分佈
①皮膜破裂或變形0%
②下游管線破損漏氣0%
③減壓器之導壓管堵塞0%
④過濾器堵塞0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!