Q53.
高樓層大樓或坡度較陡落差較大的地區,為保護下游管路需裝設
建築物室內設計 · 乙級 · 繪製圖說 · Q53
難易度分析
2 / 5
本題要求考生能精確區分不同壓力控制元件的功能,並將其與高樓層水壓落差的實際應用場景相對應。由於選項間的功能定義具有明顯區別,只要掌握基本設備概念即可判定。
正確答案:③減壓閥
③ 減壓閥:減壓閥可將上游較高的水壓自動降低並穩定在下游管路可承受的安全範圍內。高樓層因靜水壓差(每10公尺落差約增加1 kgf/cm²)會使底層管路承受過大壓力,裝設減壓閥是保護下游管路的標準做法。
錯誤選項解析
- ① 洩壓閥:洩壓閥的功能是當系統壓力超過設定值時自動開啟排放多餘壓力,主要用於防止管路超壓爆裂,而非用於調節正常運作時的下游壓力。
- ② 持壓閥:持壓閥的作用是維持管路中最低工作壓力,常見於消防灑水系統或需要穩定壓力的場合,與降低高落差產生的過高壓力無關。
- ④ 壓力開關:壓力開關是用於偵測管路壓力變化並輸出電氣訊號以控制泵浦啟停或觸發警報,本身不具備調節或降低壓力的機械功能。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分各類閥件功能:減壓閥用於降低下游壓力、洩壓閥用於超壓保護排放、持壓閥用於維持最低壓力、壓力開關僅為偵測控制元件。高樓給水系統設計時,需特別注意靜水壓對底層管路的影響,通常每10公尺垂直落差會產生約 1 kgf/cm² 的額外壓力,超過管材耐壓等級時必須分區加壓或裝設減壓閥。"
學員答題分佈
①洩壓閥0%
②持壓閥0%
③減壓閥0%
④壓力開關0%