LONGEPASS
建築物室內設計/工程實務/Q126
困難
正確率 -
Q126.

有關浴室底層粉刷,下列哪些處理方式為正確?

建築物室內設計 · 乙級 · 工程實務 · Q126

難易度分析

4 / 5

本題為多選題型,要求對多項防水施工技術規範進行綜合判定,且選項中包含易混淆的空間高低關係,需對該項工程的實務細節有精確掌握才能正確排除錯誤選項。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 可加防水劑:浴室底層粉刷時添加防水劑是標準做法,可有效降低砂漿孔隙率,提升抗滲透性能,符合潮濕空間的防水工程規範。
  • ② 防水粉刷須高出浴盆:防水粉刷高度須高出浴盆上緣,以防止使用時濺水沿牆面滲入結構層,一般建議至少高出 15~20 公分,確保立面防水完整性。
  • ③ 可加少許寒水石:添加少許寒水石(碎石骨料)可增加粉刷層的密實度與緻密性,減少收縮裂縫產生,進而提升底層的防水輔助效果。

錯誤選項解析

  • ④ 浴盆底面應比浴室地面為低:此敘述錯誤。浴盆底面應高於或至少齊平浴室地面,而非低於地面;浴室地面應設置適當洩水坡度朝向地漏,避免積水流入浴盆底部造成暗角滲漏。
Learning Tip

"本題核心考點為浴室防水工程之底層處理要領。常考陷阱包含:防水層高度不足導致毛細水上升、誤認浴盆底部需低於地面(實際應避免形成積水窪地)。實務上須注意防水層連續性與洩水坡度 1/60~1/100 的規範,確保濕區工程符合 CNS 建築裝修材料標準。"

學員答題分佈

①可加防水劑0%
②防水粉刷須高出浴盆0%
③可加少許寒水石0%
④浴盆底面應比浴室地面為低0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目