Q185.
有關感應電動機之速率控制,下列敘述哪些正確?
機械停車設備裝修 · 乙級 · 電機部分 · Q185
難易度分析
4 / 5
本題為複選題,要求考生同時掌握變頻、變極及串級控速等多種技術細節,且需精確區分同步轉速與轉矩-轉差率曲線的不同概念,判別難度較高。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 變頻器控速,調速範圍極廣,屬於定轉矩控速,而為工業界應用之主流:變頻器(VVVF)透過同時改變電源頻率與電壓來控制同步轉速,具備極寬的調速範圍且能維持定轉矩特性,為現代工業交流調速之主流方案。
- ② 變極控速僅適用於鼠籠式轉子:變極控速需改變定子繞組之極數,僅能應用於鼠籠式感應電動機,因鼠籠轉子極數會自動跟隨定子極數變化,而繞線式轉子無法自動配合。
- ③ 採兩機串級控速,必須至少有一部電機為繞線式:串級控速(Kramer/Scherbius系統)係將一部電動機的轉子輸出電能饋入另一部電動機,必須至少具備一台繞線式感應電動機才能從轉子滑環引出電能。
錯誤選項解析
- ④ 改變極數,是屬於改變轉矩轉差率曲線的控速方法:改變極數屬於改變同步轉速(Ns=120f/P)的方法,而非改變轉矩-轉差率曲線。真正改變轉矩-轉差率曲線的方法為改變轉子電阻或改變定子電壓。
Learning Tip
"感應電動機調速可分為三大類:①改變同步轉速(變頻、變極、變壓);②改變轉差率(轉子串電阻、串級控制);③電磁耦合器。常考陷阱為混淆「變極」與「變轉矩-轉差率曲線」之歸類,務必釐清變極是改變同步轉速而非改變轉差特性。實務上變頻調速因效率高、範圍廣已成為主流,但變極調速因結構簡單仍用於風機泵浦等定段速場合。"
學員答題分佈
①變頻器控速,調速範圍極廣,屬於定轉矩控速,而為工業界應用之主流0%
②變極控速僅適用於鼠籠式轉子0%
③採兩機串級控速,必須至少有一部電機為繞線式0%
④改變極數,是屬於改變轉矩轉差率曲線的控速方法0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!