Q65.
變壓器短路試驗之敘述何者是錯誤?
用電設備檢驗 · 乙級 · 基本技能 · Q65
難易度分析
3 / 5
本題考查對變壓器標準試驗操作流程的記憶與區分能力。考生需精確掌握短路試驗中高低壓側的角色定義及損耗特性,若對試驗標準步驟不夠熟悉,容易在對稱的選項中產生混淆。
正確答案:②高壓側短路,低壓側加額定電流
② 高壓側短路,低壓側加額定電流:此敘述錯誤。短路試驗應將低壓側短路而非高壓側短路,且應從高壓側施加電壓使電流達額定值,而非從低壓側施加。高低壓側角色顛倒,故為本題錯誤敘述。
錯誤選項解析
- ① 低壓側短路,高壓側加額定電流:短路試驗的標準接法是將低壓側短路,並從高壓側施加電壓使電流達到額定電流值,此敘述正確。
- ③ 瓦特計讀數為該變壓器銅損:短路試驗時施加的電壓極低,鐵損可忽略不計,因此瓦特計讀數即代表變壓器在額定電流下的銅損,此敘述正確。
- ④ 銅損與電電流平方成正比:銅損由繞組電阻產生,遵循 P = I²R 公式,與電流平方成正比,此敘述正確。
Learning Tip
"變壓器短路試驗的核心考點在於區分與開路試驗的差異:短路試驗測銅損(低壓側短路、高壓側加壓至額定電流),開路試驗測鐵損(低壓側開路、高壓側加額定電壓)。常考陷阱為混淆兩者的高低壓側操作條件,切記短路試驗的施加電壓遠低於額定電壓,僅需足夠產生額定電流即可。"
學員答題分佈
①低壓側短路,高壓側加額定電流0%
②高壓側短路,低壓側加額定電流0%
③瓦特計讀數為該變壓器銅損0%
④銅損與電電流平方成正比0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!