Q94.
有關計費電表用0.3M 級比流器之容許誤差,下列敘述何者為錯誤?
用電設備檢驗 · 乙級 · 基本技能 · Q94
難易度分析
4 / 5
本題要求考生精確區分比流器在不同電流負荷區間的容許誤差標準。由於涉及多個數值區間的對比,且採取複選形式,必須對低載區與額定區的精度差異有準確記憶方能正確判定。
正確答案 (複選):①, ②
- ① 通過0.1 倍一次額定電流時,其比誤差不得超過±0.3%:0.1 倍一次額定電流時,0.3M 級比流器的比誤差容許值應為 ±0.6%,而非 ±0.3%。低電流區間的精度要求較寬鬆,此敘述將容許值過度嚴格化,故為錯誤。
- ② 通過0.2 倍一次額定電流之時,其比誤差不得超過±0.3%:0.2 倍一次額定電流時,0.3M 級比流器的比誤差容許值同樣應為 ±0.6%,而非 ±0.3%。此選項與選項 1 相同,皆誤將低電流區的容許誤差縮小,故為錯誤。
錯誤選項解析
- ③ 通過1 倍一次額定電流時,其比誤差不得超過±0.3%:1 倍一次額定電流(額定電流)時,0.3M 級比流器的比誤差確實不得超過 ±0.3%,此為標準額定條件下的精度要求,敘述正確。
- ④ 通過1.2 倍一次額定電流時,其比誤差不得超過±0.3%:1.2 倍一次額定電流時,0.3M 級比流器的比誤差亦不得超過 ±0.3%。M 級比流器設計涵蓋至 120% 額定電流仍維持精度,敘述正確。
Learning Tip
"0.3M 級比流器的「M」代表計量用(Metering)延伸電流範圍,其特點是在 0.1~0.2 倍額定電流低載區間容許誤差為 ±0.6%,而在 1.0~1.2 倍額定電流正常區間容許誤差為 ±0.3%。常考陷阱為混淆不同電流區間的精度要求,務必記住「低電流寬容許、額定電流嚴要求」的原則。"
學員答題分佈
①通過0.1 倍一次額定電流時,其比誤差不得超過±0.3%0%
②通過0.2 倍一次額定電流之時,其比誤差不得超過±0.3%0%
③通過1 倍一次額定電流時,其比誤差不得超過±0.3%0%
④通過1.2 倍一次額定電流時,其比誤差不得超過±0.3%0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!