Q26.
低壓電動機操作器負載側個別裝設電容器時,其容量以能提高該電動機之無負載功率因數達百分之多少為最大值?
用電設備檢驗 · 乙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q26
難易度分析
3 / 5
本題要求對法規中定義的特定數值有精確記憶,且選項中設計了多個在電氣實務中常見的功率因數百分比,容易導致考生在「一般補償目標」與「法規最高上限」之間產生混淆,具有較強的誘導性。
正確答案:④100
④ 100:依據用戶用電設備裝置規則,低壓電動機負載側個別裝設電容器時,其容量以能提高該電動機之無負載功率因數達 100% 為最大值。此限制旨在防止電動機切離電源時,因電容器殘存電壓導致電動機產生自勵現象 (self-excitation),進而引發過電壓危險或再啟動時之突入電流危害。
錯誤選項解析
- ① 85:85% 並非法規規定之最大值上限。若僅將功率因數改善至 85%,雖可減少部分無效功率,但未達法規允許之最大補償範圍,無法充分發揮電容器之改善效益。
- ② 90:90% 同樣非正確答案。此數值雖為常見之目標功率因數標準,但就電動機負載側個別電容器之容量限制而言,法規允許之最大值為使無負載功率因數達至 100%。
- ③ 95:95% 為容易混淆之選項。實務上許多場所要求用戶總體功率因數維持於 95% 以上以避免力率電費調整,但此與電動機個別電容器容量之法定上限為不同概念。
Learning Tip
"本題核心考點為電動機個別電容器容量上限與自勵現象之關聯。常考陷阱在於將「用戶整體功率因數目標值(通常 80%~95%)」與「電動機個別電容器之法定上限(無負載功率因數 100%)」混淆。實務上若電容器容量超過此限制,電動機斷電後可能因殘磁與電容器共振而持續發電,造成人員觸電風險及設備損壞,檢驗時必須嚴格核算電容器之 kVAR 值。"
學員答題分佈
①850%
②900%
③950%
④1000%