LONGEPASS
Q27.

高壓電容器之開關設備,其連續載流量,不得低於電容器額定電流之多少倍?

用電設備檢驗 · 乙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q27

難易度分析

3 / 5

本題要求對特定法規中的精確數值進行記憶。由於選項中包含多個相似的倍數,且容易與其他電氣設備的安全係數混淆,因此需要準確掌握相關法規標準才能正確選擇。

正確答案:②1.35

② 1.35:依據用戶用電設備裝置規則及CNS相關標準,高壓電容器開關設備之連續載流量不得低於電容器額定電流之1.35倍,以容納電容值公差(最高可達額定之1.15倍)及諧波電流疊加之影響。

錯誤選項解析

  • ① 1.25:1.25倍為一般電動機過載保護之常見倍率,但高壓電容器因需考量諧波電流與過電壓所產生的額外電流,此數值不足以涵蓋實際運轉需求。
  • ③ 1.5:1.5倍雖為部分電纜安全係數之參考值,但並非高壓電容器開關設備連續載流量之法定最低倍率,此數值過度設計且不符合法規要求。
  • ④ 2.5:2.5倍遠超過法規要求之最低標準,屬於過度設計,會造成設備成本不必要之增加,非正確規範值。
Learning Tip

"本題核心考點為高壓電容器開關設備之連續載流量倍率。常考陷阱在於將電容器與電動機或一般負載之安全係數混淆。需特別記住:電容器因存在電容值正公差(+15%)及系統諧波電流疊加效應,法規明定開關設備連續載流量至少為額定電流之1.35倍,此為用電設備檢驗之重要檢定考點。"

學員答題分佈

①1.250%
②1.350%
③1.50%
④2.50%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!