(本題刪題)低壓電容器保護應符合下列那些規定?

用電設備檢驗 · 乙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q169

難易度分析

4 / 5

本題涉及法規中精確的數值記憶,且屬於複選題型,要求對所有選項的正確性進行完整判別。選項中包含高度相似的數值干擾,增加了區分難度。

正確答案 (複選):②, ④

  • ② 過電流保護之額定值或標置應以電容器額定電流之1.35 倍為原則:依用戶用電設備裝置規則第 37 條規定,低壓電容器之過電流電驛額定值或標置應以電容器額定電流之 1.35 倍為原則。此數值考量電容器合閘時之突入電流及諧波電流影響,確保保護裝置正常動作。
  • ④ 配線之安培容量應不低於電容器額定電流1.35 倍:依用戶用電設備裝置規則,低壓電容器配線之安培容量應不低於電容器額定電流之 1.35 倍。此規定確保配線能承受電容器運轉時因諧波及電壓波動所產生之額外熱效應,符合線路保護要求。

錯誤選項解析

  • ① 過電流保護之額定值或標置應以電容器額定電流之2.5 倍為原則:過電流保護額定值設定為電容器額定電流之 2.5 倍過高,無法有效發揮保護作用。依用戶用電設備裝置規則,低壓電容器過電流保護應以 1.35 倍為原則,因電容器投入時會產生突入電流(inrush current),需保留適當裕度但不可過度放寬。
  • ③ 配線之安培容量應不低於電容器額定電流1.25 倍:配線安培容量要求為電容器額定電流之 1.25 倍不符合規範。依規定,電容器配線之安培容量應不低於電容器額定電流之 1.35 倍,以容納諧波電流及過電壓所產生之額外電流。
Learning Tip

"本題考點為低壓電容器保護設定值,常考陷阱在於混淆 1.25 倍(一般電動機配線倍率)與 1.35 倍(電容器專用倍率)。切記:電容器因考量諧波電流與突入電流影響,其過電流保護與配線容量均採用 1.35 倍,而非一般負載之 1.25 倍。實務上需特別注意電容器組之無效功率補償設計時,保護協調為檢定重點。"