LONGEPASS
Q109.

低壓配線專用分路之電流額定超過多少安以上不得使用扁平導體電纜?

用電設備檢驗 · 乙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q109

難易度分析

2 / 5

本題屬於法規數值記憶型題目,要求考生精確掌握特定電纜在低壓配線中的電流額定限制標準,屬於基礎的單一知識點考查。

正確答案:③30

③ 30:依據用戶用電設備裝置規則規定,低壓配線專用分路之電流額定超過 30A 以上時,因散熱考量與安全因素,不得使用扁平導體電纜,應改用圓形導體電纜以確保電流承載能力。

錯誤選項解析

  • ① 15:15A 屬於一般照明及小型插座分路的常見額定電流,此電流等級仍允許使用扁平導體電纜,並非限制門檻。
  • ② 20:20A 為一般專用分路之標準額定電流,在此電流以下扁平導體電纜仍符合規範可使用,尚未達到禁用標準。
  • ④ 50:50A 雖確實超過禁用門檻,但法規規定之起始限制標準為 30A,50A 並非法規條文所載之臨界值。
Learning Tip

"此類題型常考扁平導體電纜與圓形導體電纜之使用限制差異。關鍵在於30A為法規明定之臨界點,超過此電流額定時,因扁平導體之散熱面積較小且集膚效應較明顯,易造成溫升過高之安全疑慮。實務上應熟記各類電纜之電流容量限制及裝置場所限制,避免與高壓配線規定混淆。"

學員答題分佈

①150%
②200%
③300%
④500%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!