Q191.
扁平導體電纜不得使用於下列何種情形或場所?
用電設備檢驗 · 乙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q191
難易度分析
4 / 5
本題為複選題,要求受試者必須準確區分多項禁用場所的法規條件,且選項中包含容易混淆的電壓參數,增加判別難度。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 腐蝕性揮發氣場所:腐蝕性揮發氣場所會使扁平導體電纜的絕緣層與導體遭受化學腐蝕,導致絕緣劣化與導電性能下降,依相關電氣規範禁止使用於此類環境。
- ③ 住宅:住宅場所因涉及人員長期居住安全,扁平導體電纜因散熱條件較差且機械防護強度不足,依屋內線路裝置規則不得用於住宅配線。
- ④ 建築物外或潮濕場所:建築物外或潮濕場所會使扁平導體電纜暴露於雨水、濕氣等環境因子下,易造成絕緣 breakdown與漏電危險,故規範禁止使用。
錯誤選項解析
- ② 相對地電壓低於150 伏:相對地電壓低於150伏屬於低電壓範圍,扁平導體電纜可用於此電壓等級之迴路,此敘述並非禁止使用之情形。正確而言,扁平導體電纜之使用限制與電壓高低無直接關聯,而與場所環境條件有關。
Learning Tip
"本題為複選題型,需特別注意扁平導體電纜(Flat Conductor Cable)的使用限制。常考陷阱在於將「電壓等級」與「場所環境」混淆,扁平導體電纜之禁用條件主要基於環境腐蝕性、潮濕度及場所用途,而非電壓高低。實務上應依據屋內線路裝置規則及CNS 電線電纜標準,針對不同場所選擇適當之配線方式,尤其在危險場所與住宅配線時更需嚴格遵守規範。"
學員答題分佈
①腐蝕性揮發氣場所0%
②相對地電壓低於150 伏0%
③住宅0%
④建築物外或潮濕場所0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!