Q148.
高壓交流電力電纜之絕緣耐壓試驗,可採用下列那些試驗電壓加於導線與大地之間耐壓10 分鐘?
用電設備檢驗 · 乙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q148
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確掌握電力設備試驗的規範數值與電壓類型。選項中設定了電壓種類(交流與直流)以及倍數值的交叉組合,旨在測試對特定標準規範的記憶精確度。
正確答案:①1.5 倍最大使用電壓之交流電壓
① 1.5 倍最大使用電壓之交流電壓:1.5倍最大使用電壓之交流電壓符合高壓電纜絕緣耐壓試驗標準,採用交流電壓能有效模擬實際運轉時的電場應力狀態,對XLPE絕緣層進行有效驗證。
錯誤選項解析
- ② 1.5 倍最大使用電壓之直流電壓:直流電壓不適用於高壓交流電纜之絕緣耐壓試驗,因直流電場分佈與交流電場不同,無法真實反映電纜在交流運轉條件下的絕緣性能,且可能對XLPE絕緣造成空間電荷累積損害。
- ③ 3 倍最大使用電壓之交流電壓:3倍最大使用電壓過高,超出標準規範之試驗電壓倍數,會造成絕緣層過度應力甚至導致不可逆的絕緣劣化,不符合經濟性與安全性要求。
- ④ 3 倍最大使用電壓之直流電壓:同時存在兩項錯誤:直流電壓不適用於交流電纜試驗,且3倍電壓倍數遠超過標準規定,雙重違反試驗規範。
Learning Tip
"高壓電纜絕緣耐壓試驗的核心考點在於試驗電壓種類(交流vs直流)與倍數標準。依據CNS標準,XLPE電纜應採用1.5倍最大使用電壓之交流電壓進行10分鐘耐壓試驗。常見陷阱是混淆直流與交流試驗的適用對象:直流耐壓試驗僅適用於油浸紙絕緣電纜,現代XLPE電纜嚴禁使用直流耐壓試驗,因會產生空間電荷效應加速絕緣劣化。"
學員答題分佈
①1.5 倍最大使用電壓之交流電壓0%
②1.5 倍最大使用電壓之直流電壓0%
③3 倍最大使用電壓之交流電壓0%
④3 倍最大使用電壓之直流電壓0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!