Q149.
額定25kV 以下之交流電力電纜者,得採用下列那些試驗電壓加於導線與大地之間耐壓15 分鐘?
用電設備檢驗 · 乙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q149
難易度分析
4 / 5
本題要求對特定法規中的電壓試驗數值有精確的記憶。選項中包含了多組相似的倍數與電壓類型(交流/直流),考生必須能準確區分不同試驗標準的具體數值,才能在具備干擾性的選項中做出正確選擇。
正確答案:④最大對地電壓之4 倍(4U0)直流試驗電壓
④ 最大對地電壓之4 倍(4U0)直流試驗電壓:4U0直流試驗電壓符合用戶用電設備裝置規則之規定。額定25kV以下交流電力電纜採用最大對地電壓4倍之直流電壓施加於導線與大地之間,持續耐壓15分鐘,用以驗證電纜絕緣是否具備足夠之電氣強度與安全性。
錯誤選項解析
- ① 1.5 倍最大使用電壓之交流電壓:1.5倍最大使用電壓之交流電壓並非法規規定之試驗電壓標準。交流耐壓試驗通常用於現場竣工試驗,但其電壓倍數與此選項所述不符,不適用於電纜絕緣性能之驗證。
- ② 1.5 倍最大使用電壓之直流電壓:1.5倍最大使用電壓之直流電壓同樣不符合法規要求。直流耐壓試驗雖常用於電力電纜絕緣診斷,但此倍數無法有效檢出絕緣劣化缺陷,非標準試驗條件。
- ③ 最大對地電壓之3 倍(3U 0)直流試驗電壓:3U0直流試驗電壓之倍數不足。依據用戶用電設備裝置規則,額定25kV以下交流電力電纜之直流耐壓試驗應採用更高電壓倍數,3U0無法達到充分檢驗絕緣強度之目的。
Learning Tip
"本題核心考點為電力電纜直流耐壓試驗之標準電壓值。依據用戶用電設備裝置規則,額定25kV以下交流電力電纜之直流耐壓試驗採用4U0(最大對地電壓之4倍),試驗時間為15分鐘。常考陷阱在於混淆交流耐壓與直流耐壓之適用場合:直流耐壓多用於電纜絕緣試驗,因其對長距離電纜之充電電流較小;而3U0常見於其他試驗類型,切勿與4U0之耐壓試驗標準混淆。實務上執行直流耐壓試驗時,應注意洩漏電流之量測與記錄,以判斷絕緣劣化趨勢。"
學員答題分佈
①1.5 倍最大使用電壓之交流電壓0%
②1.5 倍最大使用電壓之直流電壓0%
③最大對地電壓之3 倍(3U 0)直流試驗電壓0%
④最大對地電壓之4 倍(4U0)直流試驗電壓0%