Q184.
高壓用隔離開關不可當作下列何種用途?
用電設備檢驗 · 乙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q184
難易度分析
4 / 5
本題屬於複選題型,要求考生必須全面區分隔離開關與斷路器、負載開關在功能上的本質差異。由於需要同時判定多個正確選項,且涉及電力設備操作之禁忌事項,整體判斷過程較單一選擇題更為複雜。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 切斷故障電流用:隔離開關不具備滅弧裝置,無法安全切斷故障電流(如短路電流),此功能應由斷路器或熔絲承擔。
- ② 切斷負載電流用:隔離開關設計上僅供隔離用途,不具備切斷負載電流的能力,切斷負載應使用負載開關或斷路器。
- ④ 負載運轉中操作用:於負載運轉中操作隔離開關會產生強烈電弧,可能導致設備損毀與人員傷亡,絕對禁止此操作。
錯誤選項解析
- ③ 無電壓狀態下操作用:隔離開關的正確用途即在無電壓狀態下進行隔離操作,以確保檢修人員安全,此為其設計本意。
Learning Tip
"隔離開關與斷路器的功能區分是用電設備檢驗的常考重點。隔離開關僅供無電壓隔離使用,不具滅弧能力;切斷故障電流靠斷路器,切斷負載電流靠負載開關。實務上若誤操作隔離開關切斷負載,將產生電弧閃絡危險,務必嚴格遵守操作順序:斷路前先以斷路器切斷電流,再操作隔離開關進行隔離。"
學員答題分佈
①切斷故障電流用0%
②切斷負載電流用0%
③無電壓狀態下操作用0%
④負載運轉中操作用0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!