無熔線斷路器規格,下列何者正確?

用電設備檢驗 · 乙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q185

難易度分析

3 / 5

本題要求精確區分斷路器多項專業參數的定義,且屬於複選題型,考生必須對各項規格的邏輯關係有完整掌握且無一誤差方能得分。

正確答案 (複選):①, ④

  • ① IC 值表示啟斷容量:IC(Interrupting Capacity,啟斷容量) 是指斷路器在額定電壓下能夠安全切斷的最大短路電流值,單位通常為 kA。此數值越高,代表斷路器承受短路故障的能力越強,是選型時的重要參數。
  • ④ AF 值要大於或等於AT 值:框架容量(AF) 必須大於或等於 跳脫容量(AT),因為跳脫元件是安裝在框架內部,其額定電流不可能超過框架所能容納的上限。此為斷路器選配的基本原則。

錯誤選項解析

  • ② AF 表示跳脫容量:AF(Ampere Frame) 實際表示的是框架容量,即斷路器外殼結構所能容納的最大額定電流,而非跳脫容量。跳脫容量是由 AT(Ampere Trip)來表示。
  • ③ AT 表示框架容量:AT(Ampere Trip) 實際表示的是跳脫容量,即過電流跳脫元件的額定電流值,而非框架容量。框架容量是由 AF 來表示,兩者意義不同。
Learning Tip

"本題核心考點為 無熔線斷路器(NFB)的三大規格參數:AF(框架容量)、AT(跳脫容量) 與 IC(啟斷容量) 的定義與關係。常見陷阱為混淆 AF 與 AT 的名稱對應,切記 AF = 外殼大小、AT = 跳脫設定值,且同一框架下可搭配不同跳脫容量的脫扣器。實務選型時,IC 值必須大於安裝點的預期短路電流,以確保故障時能安全切斷。"

學員答題分佈

①IC 值表示啟斷容量0%
②AF 表示跳脫容量0%
③AT 表示框架容量0%
④AF 值要大於或等於AT 值0%