Q185.
無熔線斷路器規格,下列何者正確?
用電設備檢驗 · 乙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q185
難易度分析
3 / 5
本題要求精確區分斷路器多項專業參數的定義,且屬於複選題型,考生必須對各項規格的邏輯關係有完整掌握且無一誤差方能得分。
正確答案 (複選):①, ④
- ① IC 值表示啟斷容量:IC(Interrupting Capacity,啟斷容量) 是指斷路器在額定電壓下能夠安全切斷的最大短路電流值,單位通常為 kA。此數值越高,代表斷路器承受短路故障的能力越強,是選型時的重要參數。
- ④ AF 值要大於或等於AT 值:框架容量(AF) 必須大於或等於 跳脫容量(AT),因為跳脫元件是安裝在框架內部,其額定電流不可能超過框架所能容納的上限。此為斷路器選配的基本原則。
錯誤選項解析
- ② AF 表示跳脫容量:AF(Ampere Frame) 實際表示的是框架容量,即斷路器外殼結構所能容納的最大額定電流,而非跳脫容量。跳脫容量是由 AT(Ampere Trip)來表示。
- ③ AT 表示框架容量:AT(Ampere Trip) 實際表示的是跳脫容量,即過電流跳脫元件的額定電流值,而非框架容量。框架容量是由 AF 來表示,兩者意義不同。
Learning Tip
"本題核心考點為 無熔線斷路器(NFB)的三大規格參數:AF(框架容量)、AT(跳脫容量) 與 IC(啟斷容量) 的定義與關係。常見陷阱為混淆 AF 與 AT 的名稱對應,切記 AF = 外殼大小、AT = 跳脫設定值,且同一框架下可搭配不同跳脫容量的脫扣器。實務選型時,IC 值必須大於安裝點的預期短路電流,以確保故障時能安全切斷。"
學員答題分佈
①IC 值表示啟斷容量0%
②AF 表示跳脫容量0%
③AT 表示框架容量0%
④AF 值要大於或等於AT 值0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
低壓斷路器額定使用短路啟斷容量(Ics)值應由設計者選定,且為額定極限短路啟斷容量(Icu)之多少%以上?
低壓三相三線220V 、契約99kW 用戶,其用戶總開關箱之所有斷路器的Icu 最低應為多少值以上?
保護低壓進屋線之斷路器或熔絲,如其標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之額定值,但超過多少安培時,不得作高一級之選用﹖
低壓斷路器或熔絲之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之額定值,但額定值超過多少安培容量時,不得作高一級之選用?
低壓單相三線110/220V 用戶,其主保護器額定電流為75 安培,其用戶總開關箱之所有斷路器的額定極限短路啟斷容量(Icu)最低應為多少值以上?