Q34.
接觸電阻試驗適用於下列何種高壓設備?
用電設備檢驗 · 乙級 · 裝表工作 · Q34
難易度分析
3 / 5
本題為複選題,要求考生能精確區分不同高壓設備的物理構造,並判別該試驗是否適用於具有機械接點的設備,需對多個選項的特性進行綜合判定。
正確答案 (複選):①, ②
- ① 斷路器:斷路器具有可動接點結構,在開閉操作時接點間的接觸電阻會影響導電性能與溫升,因此必須執行接觸電阻試驗以確保接點接觸良好,符合 CNS 相關檢定規範。
- ② 開關:開關同樣具備機械接點結構,其接點接觸不良會導致局部過熱與電壓降,故需進行接觸電阻試驗以驗證接點品質與操作可靠性。
錯誤選項解析
- ③ 避雷器:避雷器主要功能為限制過電壓,其內部為非線性電阻元件(如氧化鋅避雷器),並無機械接點結構,因此不適用接觸電阻試驗,應執行的是放電開始電壓試驗與洩漏電流試驗。
- ④ 電容器:電容器為儲能元件,由極板與介電質構成,不具備機械接點,因此不適用接觸電阻試驗,應執行的是絕緣電阻試驗與電容值量測。
Learning Tip
"接觸電阻試驗專門針對具有機械接點結構的高壓設備(如斷路器、隔離開關、匯流排連接點),使用微歐姆計或接觸電阻測試器注入直流電流量測電壓降來計算電阻值。常考陷阱是將避雷器、電容器、變壓器等非接點型設備混淆進來,此類設備應執行絕緣電阻、介質損耗或電容值等其他試驗項目。實務上接觸電阻值過大會導致接點異常溫升,進而加速氧化惡化,形成惡性循環。"
學員答題分佈
①斷路器0%
②開關0%
③避雷器0%
④電容器0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!