LONGEPASS
用電設備檢驗/裝表工作/Q39
困難
正確率 -
Q39.

下列何者為保護電驛用比流器規格?

用電設備檢驗 · 乙級 · 裝表工作 · Q39

難易度分析

4 / 5

本題屬於複選題,要求考生能準確區分計量用與保護用比流器的不同標準標示法。由於需同時判定多個標準(如 IEC 與 ANSI)的規格定義,且必須排除高精度計量規格的干擾,增加了認知負荷與判別複雜度。

正確答案 (複選):②, ③, ④

  • ② 5P20:5P20 為保護用比流器的標準規格,其中 5P 表示複合誤差不超過 5%,20 表示額定準確限制倍數 (ALF) 為 20 倍,適用於一般過電流保護電驛迴路。
  • ③ 10P20:10P20 同屬保護用比流器規格,10P 表示複合誤差不超過 10%,20 為 ALF=20,常用於對精度要求較寬的保護電驛場合,如接地故障保護。
  • ④ C800:C800 為 ANSI/IEEE 標準的保護用比流器分類,C 表示計算型(漏磁通可忽略),800 表示在 20 倍額定二次電流下端子電壓為 800V,適用於差動保護及距離保護電驛等高階保護迴路。

錯誤選項解析

  • ① 0.3B1.8:0.3B1.8 屬於計費用比流器的精度等級標示法,用於電度表計量迴路,其誤差限制在 0.3% 以內,適用於需高精度計費的場合,而非保護電驛用途。
Learning Tip

"本題考點為比流器精度等級標示法的區別。計費用 CT 採用如 0.3B1.8 等高精度標示,強調正常負載範圍內的計量準確性;保護用 CT 則採用 IEC 標準的 5P/10P 或 ANSI 標準的 C/T 級標示,強調在故障大電流下的飽和特性與準確限制倍數 (ALF)。實務上,5P20 為台灣電力系統最常見的保護用 CT 規格,而 C800 多用於高壓變電站的重要保護迴路。混淆計量用與保護用 CT 規格是常見錯誤,需特別注意兩者設計目的不同:前者重精度,后者重飽和特性。"

學員答題分佈

①0.3B1.80%
②5P200%
③10P200%
④C8000%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目