使用計費用比流器(CT),下列敍述何者正確?
用電設備檢驗 · 乙級 · 電工常識 · Q129
難易度分析
3 / 5
本題為複選題,要求考生必須全面掌握比流器的電氣特性、安裝方式及安全規範。由於涉及多個正確選項的綜合判別,且需排除與比壓器(PT)混淆的陷阱,較單選題更考驗對知識點的精確度。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 二次側額定電流為5A:比流器(CT)的二次側額定電流標準值為 5A(部分新型為 1A),此為配合儀表標準化所訂定之規範,使計測設備得以統一規格設計。
- ③ 一次側係與待測線路串聯:比流器一次側必須與待測線路串聯,使負載電流全部流過一次繞組,才能依匝數比正確感應出二次側比例電流。
- ④ 二次側應加以接地:比流器二次側必須接地,目的為防止一次側高電壓因絕緣劣化竄入二次側迴路,確保人員安全與儀表設備不受高電壓損壞。
錯誤選項解析
- ② 二次側平時應保持開路:比流器二次側絕不可開路,否則會因鐵心飽和而感應出危險的高電壓,危及人員安全並損壞絕緣。不使用時二次側應短路而非開路。
Learning Tip
"比流器(CT)的核心考點在於「一次側串聯、二次側額定5A、二次側接地、二次側不可開路」。常考陷阱為將 CT 與 比壓器(PT) 的特性混淆:PT 二次側額定為 110V 且平時應保持開路(不可短路),與 CT 恰好相反。實務上 CT 二次側開路會產生數千伏特的危險電壓,為安檢重點。"