Q73.
下列有關檢驗維護業維護用電場所之敘述,何者正確?
用電設備檢驗 · 乙級 · 用電法規運用 · Q73
難易度分析
4 / 5
本題要求精確區分法規中多組不同的數值限制,且採複選形式,必須全面判別各選項的正確性,對記憶精準度要求極高。
正確答案 (複選):①, ②
- ① 得接受委託用電場所一百五十處,其中特高壓部分不得超過十五處:依據用電設備檢驗維護業管理規則,檢驗維護業得接受委託用電場所一百五十處,其中特高壓部分不得超過十五處,此為法規明確規定之數量上限。
- ② 特高壓及高壓用電場所合計不得超過一百零五處:依相關法規,檢驗維護業受委託之特高壓及高壓用電場所合計不得超過一百零五處,此限制旨在確保高電壓等級場所之檢驗維護品質與安全。
錯誤選項解析
- ③ 超過一百五十處者,每增特高壓用電場所十五處以內,應增僱電機技師或高級電氣技術人員一人:錯誤在於增僱人員之規定。正確規定為超過一百五十處者,每增特高壓用電場所五處以內,應增僱電機技師或高級電氣技術人員一人,而非十五處。
- ④ 超過一百五十處者,每增高壓以下用電場所十五處以內,應增僱中級電氣技術人員一人:錯誤在於增僱人員之規定。正確規定為超過一百五十處者,每增高壓以下用電場所十處以內,應增僱中級電氣技術人員一人,而非十五處。
Learning Tip
"本題核心考點為檢驗維護業受委託場所數量上限及增僱技術人員之門檻。常考陷阱在於混淆「特高壓五處」與「高壓以下十處」的增僱標準,以及總數一百五十處中特高壓限十五處、特高壓與高壓合計限一百零五處之細節。實務上應嚴格遵守用戶用電設備檢驗維護業管理規則之配置要求,以確保用電安全與合規性。"
學員答題分佈
①得接受委託用電場所一百五十處,其中特高壓部分不得超過十五處0%
②特高壓及高壓用電場所合計不得超過一百零五處0%
③超過一百五十處者,每增特高壓用電場所十五處以內,應增僱電機技師或高級電氣技術人員一人0%
④超過一百五十處者,每增高壓以下用電場所十五處以內,應增僱中級電氣技術人員一人0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
檢驗維護業有哪些情形,地方主管機關應視其情節輕重,通知限期改善並回報改善情形?
檢驗維護業之登記維護範圍,以直轄市或縣(市)主管機關所轄行政區域為單位,並以其所在地相連多少行政區域為限?
裝有電力設備之工廠、礦場、供公眾使用之建築物及受電電壓屬高壓以上之用電場所,為維護與電業供電設備分界點以內一般及緊急電力設備之用電安全,依法可由下列那些人員或團體負責?
依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則規定,用電場所負責人應督同專任電氣技術人員對所經管之高壓電力設備定期檢驗,每多少個月至少應檢驗一次?
依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則規定,低壓契約容量50 瓩以上工廠之用電場所負責人應督同專任電氣技術人員對所經管之電力設備,每多少個月至少應檢驗一次?