LONGEPASS
變電設備裝修/絕緣油處理/Q31
困難
正確率 -
Q31.

關於變壓器絕緣油處理時下列敘述何者不正確

變電設備裝修 · 乙級 · 絕緣油處理 · Q31

難易度分析

4 / 5

本題為複選題,要求考生對絕緣油處理的標準作業程序、溫度紀錄頻率及保溫時間等具體數值有精確的記憶,且需分辨正確的操作邏輯,因此認知負荷較高。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 實施熱油處理時,於熱油循環中,應每二小時紀錄各溫度計之油溫:此敘述不正確。熱油循環期間的溫度記錄頻率應為每小時至少一次,而非每二小時,以確保油溫變化能被即時監控並維持處理品質。
  • ③ 灌油時(油、氣互換),應由本體上部之油閥灌入,由本體下部之油閥慢慢讓氮氣逸出:此敘述不正確。灌油作業(油氣互換)應由本體下部油閥灌入絕緣油,使油由下往上逐漸上升,同時由上部油閥讓氮氣自然逸出,以避免氣體殘留形成氣囊。
  • ④ 161kV 級以下之變壓器實施熱油處理時,當油溫達到目標溫度以後,仍應繼續保持該溫度15小時以上:此敘述不正確。161kV級以下變壓器實施熱油處理時,油溫達到目標溫度後的保溫時間通常為8至12小時即可,15小時以上屬於過度要求,不符合標準作業規範。

錯誤選項解析

  • ② 置換氮氣為絕緣油後,其油面須達絕緣物全部浸到的位置:此敘述正確。以絕緣油置換氮氣封存後,油面高度必須確保所有絕緣材料(如線圈、絕緣紙)完全浸沒於油中,以維持絕緣強度與散熱功能。
Learning Tip

"本題為複選題型(選出不正確敘述),常考陷阱在於混淆灌油方向(應下進上出)與溫度記錄頻率(每小時一次)。實務上需特別注意熱油循環保溫時間依電壓等級而異,161kV以下與345kV級的要求不同,應依據CNS標準及原廠規範執行。"

學員答題分佈

①實施熱油處理時,於熱油循環中,應每二小時紀錄各溫度計之油溫0%
②置換氮氣為絕緣油後,其油面須達絕緣物全部浸到的位置0%
③灌油時(油、氣互換),應由本體上部之油閥灌入,由本體下部之油閥慢慢讓氮氣逸出0%
④161kV 級以下之變壓器實施熱油處理時,當油溫達到目標溫度以後,仍應繼續保持該溫度15小時以上0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目