LONGEPASS
Q68.

變壓器施行熱油循環作業,其濾油機之出口最高油溫度須限制在多少度C 以下

變電設備裝修 · 乙級 · 變壓器裝修及檢查 · Q68

難易度分析

2 / 5

本題考查對特定技術規範中數值標準的精確記憶,需在多個相近的數值選項中準確識別出符合規範的限制溫度。

正確答案:①80

① 80:依據變壓器絕緣油處理規範,熱油循環作業時濾油機出口油溫須控制在 80°C 以下,以避免絕緣油因過高溫而加速氧化劣化,確保油品絕緣強度與使用壽命。

錯誤選項解析

  • ② 90:90°C 已超過熱油循環的安全溫度上限,此溫度會使絕緣油開始產生熱分解風險,降低油的閃火點並影響變壓器絕緣性能。
  • ③ 100:100°C 遠高於規範限值,在此溫度下絕緣油會加速老化變質,且可能使油中溶解水分沸騰產生氣泡,嚴重降低絕緣強度。
  • ④ 105:105°C 已接近絕緣油的危險溫度,會導致油品快速劣化並可能產生游離氣體,對變壓器內部絕緣系統造成不可逆的損害。
Learning Tip

"熱油循環是變壓器裝修時去除絕緣油中水分與雜質的關鍵工序。常考陷阱在於混淆「濾油機出口溫度」與「變壓器運轉時頂層油溫」的限值標準。實務上必須嚴格監控溫度,因為過高的油溫不僅會破壞油品本身的絕緣特性,也可能損傷變壓器內部的絕緣紙與絕緣油系統,影響設備安全運轉。"

學員答題分佈

①800%
②900%
③1000%
④1050%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目